      跌落式熔斷器的動作原理以及動作故障分析

      作者:admin 來源:本站 發布時間:2019-10-25 01:35:39 瀏覽:1323
       跌落式熔斷器的動作原理,熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲系緊,將上動觸頭推入"鴨嘴"凸出部分后,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而熔絲管牢固地卡在"鴨嘴"里。當短路電流通過熔絲熔斷時,產生電弧,熔絲管內襯的鋼紙管在電弧作用下產生大量的氣體因熔絲管上端被封死,氣體向下端噴出,吹滅電弧。由于熔絲熔斷,熔絲管的上下動觸頭失去熔絲的系緊力,在熔絲管自身重力和上、下靜觸頭彈簧片的作用下,熔絲管迅速跌落,使電路斷開,切除故障段線路或者故障設備。
         在現實的10kV線路系統中和配電變壓器上的熔斷器不能正確動作,其原因之一是,電工素質差,責任心不強,常年不進行跌落式熔斷器的維護和檢修;原因之二是,跌落式熔斷器的產品質量低劣,不能靈活的拉、合操作。兩原因降低了跌落式熔斷器的功能。現實中經常出現缺熔管、缺熔體或用銅絲、鋁絲甚至于鐵絲勾掛代替熔體的情況。使得線路的跳閘率和配電變壓器的故障率居高不下。